高溫庫設計首先要符合當地規劃要求,并且遵守《冷庫安全規程(GB28009)》有關要求。土建式高溫庫設計應遵守《冷庫設計規范(GB50072)》有關要求,組裝式高溫庫設計應遵守《室外裝配冷庫設計規范(SBJ17)》有關要求。冷庫安裝">冷庫安裝還應注意以下事項:
1、高溫庫制冷系統不得采用對臭氧層有破壞作用的制冷劑(即 ODP=0),溫室系數不得大于 2000(即 GWP≤2000)。選擇節能型制冷設備。高溫庫應設置環境監測控制系統,可遠程檢測貯藏環境,并根據庫內環境變化,自動開啟制冷、加濕等設備。
2、制冷機房應裝有事故排風裝置。氨制冷機房應采用二級負荷供電,事故排風裝置應采用防爆型,事故風機的過載保護應作用于信號報警,當制冷系統發生事故而被切斷電源時,應保證事故排風裝置供電可靠、不停機。
3、庫房與制冷機房、變配電所和控制室貼鄰布置時,相鄰側墻體,應至少有一面為防火墻,屋頂耐火極限不應低于 1.00小時。冷庫穿堂應設置防火報警裝置。冷藏間與穿堂之間的隔墻應為防火隔墻,該防火隔墻的耐火極限不應低于 3.00 小時,該防火隔墻上的冷藏門可為非防火門。
4、建筑面積大于 1000 平方米的冷藏間應至少設兩個冷藏門(含隔墻上的門),面積不大于 1000 平方米的冷藏間可只設一個冷藏門。冷藏門內側應設有應急內開門鎖裝置,并應有醒目的標識。
5、庫房冷藏間為一獨立防火分區時,每一防火分區的安全出口不應少于 2 個,且應保證至少有一個安全出口直通室外;整座庫房占地面積不超過 300 平方米時,可只設一個直通室外的安全出口。
6、高溫庫制冷設備置于露天時,需要設置防雨設施,避免設備受雨水侵蝕及電氣線路短路,電氣控制箱需設置緊急停止按鈕,機組電氣系統需設置接地設施,以保障制冷設備安全運行。高溫庫常見規格有 100 噸、200 噸、500 噸和 1000 噸,建設主體可根據實際需要,確定合理的建設規格。