1、蒸發器安裝規范 :先把吊裝螺絲孔開好,并開好銅管及電線孔,后二孔要修整以防快口留下隱患,自配排水管的蒸發器背面與立板定位為300MM,蒸發器排水孔與立板預先安好的排水孔位垂直,兩者間差為250MM,如是冷凍庫,排水管內穿排水電熱絲,排水電熱絲發熱部位,只能伸到庫板內50MM處,排水管外部保溫處理,冷藏不需電熱絲,其它相同。
2、吊裝注意:蒸發器進風口不能對著庫門,蒸發器好吊放在冷庫長端,蒸發器出風口好不要對著門。冷庫工程主機安裝規范 :主機位置離蒸發器越近越好,且易維修,散熱良好,如外移需安裝遮雨棚,主機位四角需要安放防震墊片,安裝水平牢固,不易被人碰著。
3、冷凝器安裝:冷凝器安放位置離主機越近越好,好在主機偏上位,冷凝器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口和設備,離地應有2M,安裝水平牢固。
4、銅管排放:所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線,一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管樣并分段固定,保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合。電線排放:所有電線除用空調扎帶扎好外,需用波紋軟管或走線槽穿管保護,溫度顯示導線盡量不與電線靠在一起排線。